제목 [RE] 이산화탄소 문제와 다른설비 구경에 관한 질문입니다. 등록일 2014-10-10

안녕하세요. 짱자격증 운영자 입니다.

장우대 교수님 답변 이십니다.

안녕하세요... 장우대 강사입다.

 

질문1. 이산화탄소 농도 문제는 출제자 의도가 중요하다고 생각합니다.

그 이유는 이산화탄소소화약제로 사용하기 위하여 규정상 순도가 99.5%이상, 수분의 함량이 0.05%이하인 약제를 사용할 수 있기 때문에

설계문제에서는 순도를 고려하지 않는 것이 합당하고, 다만, 이상기체 상태방정식을 이용하여 계산하는 문제는 순도를 고려하는 것이 맞는 것 같습니다.

 

질문2. 40이상 부터는 동일 합니다.

다만, 참고로 우리나라에서는 90mm 배관을 만들어지지 않고 있다는 것을 알고계시면 좋을 것 같습니다.

그러나 스프링클러설비에서는 혹 90mm 가 나오면 적용하시고요  옥내소화전은 90mm 에 관한 설계문제는 나오지 않습니다.