제목 답변드립니다. 등록일 2019-05-08
안녕하십니까?

답변드립니다.

교재 66p의 경우 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 설명한것은 전압의 크기를 설명하기 위한 것입니다.

실제 계산에서는 흡입측 전압 Pt1 값은 진공압력이므로 (-) 부호를 붙여주어야 합니다.

따라서 문제를 풀때 흡입측 압력을 (-) 압력(진공압력)을 사용하게 되면 Pt = Pt2 - Pt1 으로 표기되어야 하는 것입니다.

그러나 교재 66p의 경우처럼 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 놓고 문제를 풀어도 되는데 이때는 Pt1에 (-)부호를 붙이지 않으면 됩니다.

정리합니다.

전압의 개념을 생각 하실 때 전압의 크기는 (+)압력과 (-)압력의 절대치를 합한 것이다.

실제 계산에서는 흡입측 압력이 (-)압력이므로 (-)부호를 붙여주어야 하기때문에 Pt = Pt2 - Pt1 으로 표기되어야 한다.

감사합니다.