제목 답변드립니다. 등록일 2019-06-10
답변드립니다.

1. 교재의 그림을 보시면 물이 코일의 왼쪽 26단으로 들어가서 4번을 왕복하면서 코일의 오른쪽 26단으로 나가게 됩니다.

따라서 유속을 구할 때 코일의 열수는 무관합니다.


2. 습면보정계수가 코일에서 열전달이 잘되게 하는 역할을 합니다.

따라서 습면보정계수가 크면 그만큼 열이 잘 전달되는 것입니다.

감사합니다.

강사 임재기