학습질의응답>기술자격증>공조냉동기계>게시판>학습질의응답

제목 SI보충 강의 등록일 2019-09-03
안녕하세요 임재기 강사님

이전 수강생입니다
2회차 나름 열심히 시험을 봤지만 불합격 하였습니다. 과년도 내용은 대부분 숙지하고 있었는데 과년도 문제뿐만 아니라 문제가 전부 SI단위로 변경되어 대부분 풀어냈음에도 어디서 틀렸는지.. 아쉬운 점수로 불합격 하였습니다.

다시 시험기간이 되어 3회차 시험을 준비하고 있는데 임재기 교수님의 SI보충 강의가 생겼다는걸 들었습니다. SI보충 강의를 들으려면 재수강을 해야하는데 이미 과년도 해설 영상의 경우 대부분 내용을 숙지하고 있어서 보충강의만 듣기 위해 재수강하는덴 부담감이 있어 소정의 금액을 내고 보충강의만 듣는 방법이 있는지 궁금합니다.

제가 밑에 SI로 단위 변환하는 자료를 첨부했는데 밑에 자료는 대부분 숙지해둔 상태입니다.

1[㎉] = 4.186[kJ], 1[㎏·f] = 9.8[N], 1[J/s] = 1[w]

기본적으로 위 공식을 이용해 단위 변환을 하고

열량 계산시엔 비열, 잠열을 기존 공학단위에 SI단위로 변환 4.186을 곱해서 최종 열량 구하고

관류열량 계산시엔 Kcal->가 W로 변경 단위에 시간단위만 사라질뿐 기존에 풀던 방식과 동일함

배관 마찰손실수두(압력, 동압, 국부)등 단위의 차이는 있으나 주어진 조건 그대로 이용

축동력 계산시엔 SI단위 비중량 9800[N/m3]이 주어졌을 경우 1000으로 나누어 KW로 정답을 구함 공학용단위시 1000[kgf/m3]일땐 102로 나누어줌
즉 1[㎏·f] = 9.8[N] 공식 이용

냉동톤 계산시엔 1[RT]=3320[㎉/h]=13911[kJ/h]=3.86[KJ/s]=3.86[KW]

기본 단위 변환 1[㎾] = 1[kJ/s] = 102[㎏f·m/s] = 860[㎉/h] = 3603.4[KJ/h]=1[KJ/S]=1[kW/s]

이정도만 숙지해두면 문제 푸는데 크게 지장 없을까요??
교수님의 조언이 듣고 싶습니다.

또 위자료 단위 계산시엔 계산과정 중에도 반올림해서 문제를 푸는데 실제 문제 풀땐 어떤 경우엔 문제과정중엔 반올림을 생략하여 풀고 어떤 문젠 반올림을 해서 구하는데 어떤게 맞는건지 궁금합니다.
첨부파일1 공조단위변환.pdf(198.9KB)