제목 15년7월15일 문제 7번 등록일 2019-08-22
질문있습니다. 640페이지 15년 7월 15일 문제 7번

순환 펌프 전마찰 손실수두의 길이가

H=(3+13+2+3+1+30) X 1.5 X 15 로
직관길이 상당길이 손실수두
나와 있는데

제가 생각하기에는 총 배관 직관길이

3+13+ (2+3+1+1)+ (2+3+1+1) +30 으로 계산 하지 않는지 궁금합니다.
C부분 E,D부분